怎样保护电磁阀的电气

        因为电磁阀工作时受电源电压变化影响较大,电源电压偏离电磁阀额定值过多时,容易使电磁阀线圈烧毁或无法动作。因此,JB/T 7352规定了电源电压变化偏离额定值的一15% 一 10%时,电磁阀应能正常工作。电网在正常情况下,电压波动范围不会超过此范围,但对于电网电压波动较大的场所使用的电磁阀,应有合适的稳压措施来保证电磁阀的正常工作。GB 3836.9和JB,T7352中同时规定了介电强度试验,后者规定的是电磁阀线圈接线端子和外壳间的介电强度试验值,而GB 3836.9中规定的是浇封剂材料、浇封型电气设备内部之间以及内部与外壳问的介电强度试验。值得注意的是,JR/,I7 352中规定额定电压在250—650 V时,电磁阀试验电压为2 000 V,而GB 3836.9中规定介电强度试验值为2 1 000V,当“m”型电磁阀额定电压为380 V时,试验电压应为2 000 V,而不是1 760 V。对于“m”型电磁阀的绝缘结构,选用满足介电强度试验的浇封剂并满足GB 3836.9规定的浇封厚度,一般情况下就能满足介电强度试验要求。但对于高压“m”型电磁阀,还应考虑采取措施防止局部放电和电晕产生。GB 3836.9中4.1.6条规定:与外电源连接的浇封型电气设备或浇封部件,至少需承受4 000 A的预期短路电流,并须有与其承受短路电流能力相适应的保护装置。“m”型电磁阀大多外接电源使用,须***在电路回路中安装短路保护装置(如合适的熔断器)。短路保护往往选用熔断器作为保护元件,其分断能力是保护“m”型电磁阀的重要指标,在选型时一定要使熔断器的极限断开电流值与电路的预期短路电流相匹配。需要特别说明的是,熔断器的主要技术指标除分断能力外,还有安秒特性,但安秒特性主要保护过载,而不是保护短路。