您好,欢迎光临甫森测控![请登录]新用户[免费注册]

头部广告BANNER

新手指南

资讯排行榜

文档排行

行业标准

ZO系列电子版说明书

一、 用途
ZO系列氧化锆氧量分析仪可对锅炉、窑炉、加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含量进行快速、正确的在线检测分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能目的,减少环境污染。
ZO系列氧化锆氧量分析仪有氧化锆头(一次仪表)和氧量变送器(二次仪表)二部分组成。
ZO型氧化锆探头外壳采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料制成。不必外加气泵,参比气能自行对流。并设有标准气接口,可在现场运行时用标准气体进行标定校验。探头锆管能方便地拆卸更换。
ZO型氧量变送器结构简单,安装尺寸规范,线路设计合理,工艺质量xj****,仪表性能稳定可靠,调试方便。
ZO系列氧化锆氧量分析仪由于其优越的性能价格比,数年来在国内大中型电厂得到广泛应用。
二、 型号规格
1、 氧化锆探头的型号定义
ZO- 口 — 口

           
探头的长度规格分400、800、1200mm 探头的加热形式
4表示加热式,即低温式
5表示不加热式,即高温式
2、 氧量变送器的型号定义
ZO- 口 — 口
          
Ⅰ表示盘装式
Ⅱ表示盘装横式
Ⅲ表示盘装方式
Ⅳ表示墙挂式
4表示加热式(中低温型)
三、规格尺寸 5表示不加热式(高温型)
1.氧量变送器尺寸盘装横式
(Ⅰ) 160×80 ×250 152 ×76盘装竖式 80 ×160 ×110或76 ×152×110
-1-
盘装方型 160 ×160 ×250或152×152墙挂式325×250×110 310×128
2、氧化锆探头的外形尺寸:单位mm
L=400,800,1200
 

 

 

 

 


四.技术指标
1.基本误差:< 3%F.S; 仪表精度1级
2.量程:0~25%O2
3.本底修正:-20mV~+20mV
4.被测烟气温度: 低于700℃(中低温型); 800℃~1200℃(高温型)
5.输出信号:0~10mADC 4~20mADC任意设置
6.负载能力:0~1.2KΩ(0~10mA时)或0~600Ω(4~20mA时)
7.环境能力:0~50℃,相对湿度〈90%
8.电源/;220V 10%,50Hz。
9.功耗:变送器约8W,加热炉平均为50W。
10.响应时间/;90%约3秒。
11.氧化锆探头加热炉升温时间:约20分钟。
12.防爆型氧化锆氧量分析仪的防爆等级为:EXdIIBT6
13. 防爆型氧量分析仪为壁挂式,防爆型氧化锆检测器为直插式防爆法兰安装;探头接线盒为******通用型防爆变送器接线盒,防爆型氧化锆氧量分析仪的安装、接线以及调校方法与常规氧化锆氧量分析仪的方法一致。
五、仪表接线 氧化锆探头的端子接线图
-2-

 

 

 

 

 

加热加

 

 

变送器接线

 

 

 

 

 

变送器热电势(2、3)接到传感器热电势(3、4)
变送器1、4脚接Cu50热电阻作冷端补偿
变送器氧电势(5、6)接到传感器氧电势(1、
变送器加 热 炉(11、12)接到传感器加热炉(7、8)高 温型 氧探头加 热 炉不要接
操作说明:按←键并保持2秒钟,等显示出参数***号后再放开,再按←键,仪表将显示该参数,通过、 ▼、▲、< 、等键可修改参数值(按←键某一位小数点闪亮,即可用▼、▲键修改此位)。
六 参数功能
Loc:若要设置以下参数,先把Loc设置为808,设置结束后,可把Loc
-3-
设置为其他值,防止误操作改变设置值
dA:等于零电流输出为0-10 mA,不等于零电流输出为4-20 mA
dIL:0- 20.00,线性输入零点显示值
dIH:0- 20.00,线性输入满度显示值,对应dIL~ dIH,7,8脚输出电流4~20 mA

 

 

 

 


注:1键为设置键,2为光标移位键;3键为数字减键;4键在设置状态下为数字加键,在工作状态下为温度与氧量的切换键。5*字为工作键。
特别注意
1. 本仪表的4~20mA输出为模拟信号输出,在与计算机连接时,须***先检查一下计算机输入的方式是模拟信号输入还是二线制输入,如为模拟信号输入,即可以将仪表的输出与计算机的输入直接相接;如计算机为二线制输入,则仪表的输出与计算机的输入之间须***加装隔离器隔离,仪表才能正常使用,(计算机都有二线制输入,即既为信号线又为电源线。)如果误将模拟信号输入错当二线制输入接入,仪表的输出必将损坏,这一点务必注意。
2. 锅炉停止运行的同时,务必请将氧量分析仪的电源也同时断开,以确保氧化锆探头正常的工作寿命。
3. 硫化床炉在用水清洗烟道粉尘时,请不要将水洒到氧化锆探头上氧化锆锆管遇水将要爆裂。
七.关于氧化锆本底电势的检测及设定修正值的二种方法如下:
-4-
1. 不用标气的校验方法为: 将氧化锆检测器置于大气中,与仪表的连线都接好,给仪表通电(氧化锆检测器同时也加热工作),待仪表显示稳定的氧量值后(氧化锆检测器大约需要通电1-2小时左右后,氧量值读数才能稳定),然后将仪表显示的氧量值与大气作比较(大气的含氧量标准值应为20%-20.6%左右),仪表显示的实际氧量值高于大气标准值,高出部分的数值就叫本底电势值;这个值须***在仪表上进行修正,修正办法是:仪表在工作状态下连续按设置键,显示“SC”(本底修正符号),将本底电势值输入仪表,然后按工作键,仪表应显示大气氧量为20%-20.6%,如不显示20%-20.6%,则需反复修改“SC”直到显示20%-20.6%为止。
2. 标气校验;先按上面的方法将示值修正到20%-20.6%,然后将标气接到探头的标气入口处,打开标气(流量控制在100毫升以内),示值应符合精度要求. 我厂生产的氧化锆氧量分析仪为智能型线性仪表,其电势变化值与示值为表格式一一对应,出厂前都已用标气严格标定,按装时用户无须再行重新标定,如需标定,为了确保标气的精度,请从我厂购买全套氧化锆标准的标气校验装置.
3. 温控值的设定: 仪表在工作状态下连续按设置键,显示“cc” 温控设定符号,温控值可以任意设定,为了延长探头的使用寿命,温控值千万不能大于750℃,出厂时都设定在700度.即探头加热到700度后即显示氧量值,温控值请不要随意改变.△键在设置状态时为 键;在工作状态时为当前温度值与当前氧量值的切换键
八. 氧化锆探头氧量分析仪全套装置连接校验的方法:
1. 接线: 氧化锆探头及仪表安装好后,要根据探头接线盒里及仪表接线柱所示的接线符号逐一将加热线线,热电偶线,锆管线接好(仪表的4-20mA模拟信号输出线,在调试时为防损坏输出元件,请暂时不要与计算机连接,调试时可串个万用表的电流挡用一下,待调试完以后再
2. 计算机连上), 热电偶线,锆管线有正负号,千万不能接错;
-5-
2. 氧化锆氧量分析仪全套装置实际工作可为三个部分组成:
第一部分为温控部分,由探头的加热炉,仪表的温控电路组成,80V的电炉线,热电偶线接好后,如果这一部分工作正常且接线正确,显示器显示温度 值应该不断升高,到控温点后即显示氧量值;如没有温度显示,用万用表量一下仪表后部接线端子一脚与四脚的补偿电阻cu50有没有装,如没有或开路要把它装上;再脱开80V加热线,用万用表的Ω档检查一下电炉丝的电阻值应为62Ω左右,然后量一下80V电压,空载时应高于80V值;再量一下热电偶丝应为2Ω左右,如一切正常,则要点检查热电偶正负线可能接反了,调正好了温度值即可正常升高.
第二部分为氧量显示部分:主要由探头的核心部件氧化锆管(又称氧化锆电池)组成; 温度到达控温点后如不显示氧量值,则要点检查锆管输出线的正负有没有接反, 氧化锆的锆管在运输途中有没有损坏. 检查锆管的接线,好,坏.灵敏度的方法为:有标气的可用标气直接接入看读数是否正常;没有标气的可在探头接线盒上将标气入口的螺丝拧开,用一根塑料管插到标气入口的管上,用嘴往里吹气,仪表的氧量显示值往上走,则锆管的正负接线接反了, 仪表的氧量显示值往下走,则锆管是好的,灵敏度也可以;如仪表的氧量显示值没有变化,那锆管基本已损坏需更换新的锆管.特别注意,不管用那种方法,检查完后标气入口的螺丝一定要拧上并拧紧.
第三部分为氧量模拟信号输出部分:主要是将仪表显示的氧量值转换成4-20mA模拟信号供DCS系统使用,这一部分由于在开始调试时信号不稳或错将DCS系统采用的二线制接法接到仪表4-20mA的输出端上,很容易将仪表的输出三极管烧毁,正确的方法是,设备在调试时,先不要将输出线与DCS系统连上,可以在中间串个电流表检查一下输出,待正常运行以后确定DCS系统的输入口上没有任何电压后才可以将氧量仪的输出信号与DCS系统连接上,此点需要特别注意,如果不注意将输出损坏了,则属于人为损坏,按常规则应承担责任.

-6-
九. 氧化锆探头氧量分析仪安装注意事项
1. 氧探头在安装时须***慢慢的插到烟道里,避免锆管突遇高温而爆裂; 氧探头接线盒上有两个进气口,须***朝下面, 一个进气口为参比气入口,为常开口,不能堵住; 另一个进气口为标气入口,为常闭口,试验完毕须***堵住,才能确保测量精度.
3. 氧探头在安装时法兰与法兰之间须***用石棉垫垫好,不能有漏气,以免影响测量精度; 氧探头的底部装有白色过滤器,时间久了积满粉尘影响气体穿透力,须***及时更换.
4. 氧探头在使用8-10个月后,***好要重新进行一下标定,确定本底值,没有标气按上面的方法确定,***好用标气校,标气及氧化锆校验装置我厂有供.
5. 氧量分析仪的主要元件为集成电路, 集成电路的工作温度不能超过55℃,所以氧量分析仪的按装位置应选在通风背阴,雨水淋不到,环境温度不能超过50℃的地方.
十.安装点的选择
1. 氧探头应安装在烟气流动好,切忌安装在炉内侧.死角.涡流及缩口处,内侧和死角点易使响应迟缓,涡流处氧量波动大,缩口处易灰堵和冲刷大;安装点处应有操作平台,便于安装探头和校准,安装操作方便.
2. 电厂锅炉和工业锅炉应将氧探头装在过热器与省煤器中间 ,安装点烟温在400℃左右.
3. 加热炉体应将氧探头装在空气预热器前.
十一.要点说明:
从我厂新进的全套氧化锆氧量分析仪,在出厂时都用3.01%的标气和9%的标准气体加检测装置严格标定过,仪表里的数据在标定时都已设定好了,到现场后只要按标签上的标号(探头和仪表的号码要一致)安装好即可,一般设定好的数据不要随意更改,也无需重新进行标定,以免引起不必要的麻烦.
 



下载文件
使用指南
电子商务 如何询价 订购产品
付款方式
银行汇款 现金交易 支票、刷卡 开票信息
客户关怀
销售服务与保证条款 投诉中心 满意度调查 客户服务承诺 退换货原则与流程
安全与保密
支付安全 信息安全 更新资料 甫森免责
主页|索取样册|了解甫森|业务流程|友情链接